Hardware » 500 watts pour 11U? :dawa:
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 19:16:01,
Par zionJ'ai une question d'ignorant
Si je lis bien ici:
http://www.ovh.com/fr/produits/baies.xml
(Je suis pas chez eux mais c'est public ça au moins ).
On voit qu'on a droit à 500VA pour 11U. Oué...mais si on compte 3 serveurs qui bouffent 300 watts chacun, on en arrive à quoi?
Merci d'éclairer ma lanterne
PS: Et non, j'ai pas peur de passer pour un con
Je suis le Roy
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 20:14:32,
Par cauetNotre topic n'a pas encore de succès
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 20:15:56,
Par zionNon, docteur philfr n'est pas encore passé pour nous éclairer
Je suis le Roy
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 21:53:21,
Par tourlourouOn en arrive à banquer : + 1 A soit # 200 W pour 100 € HT/mois
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 22:41:16,
Par philfrNon, docteur philfr n'est pas encore passé pour nous éclairer
Heu, ben je sais pas quoi répondre moi...
Demande à ovh (enfin OVH, pas ové).
Si tu as vraiment 3 machines qui consomment 300W, et que tu n'as droit qu'à 500VA, ça passe pas
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:02:15,
Par zionBenh sur un autre hébergeur, ils proposent 1000VA pour 42U, tu m'expliqueras bien comment tu fais, ou alors tu dois mettre que des VIA ...
Y a un truc qui m'échappe
Y a un truc qui m'échappe
Je suis le Roy
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:05:36,
Par philfrCela dit, avoir une alim 300W ne veut pas dire que tu consommes 300W...
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:17:55,
Par cauetEn fait on à calculé phil.
un P4 = 280W. (alimentation calculator un site vachement bien foutu)
VA = Watts.
zion à 2 P4, à la louche 2x280 = 560. il lui reste 40W pour son Sempron?
Faudra aussi m'expliquer comment alimenter 42U avec 1000VA(W) aussi alors.. ou alors j'ai raté un épisode.
un P4 = 280W. (alimentation calculator un site vachement bien foutu)
VA = Watts.
zion à 2 P4, à la louche 2x280 = 560. il lui reste 40W pour son Sempron?
Faudra aussi m'expliquer comment alimenter 42U avec 1000VA(W) aussi alors.. ou alors j'ai raté un épisode.
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:21:22,
Par zioncauet> Non en fait philfr a raison, le site calcule l'alim nécessaire pour les pics, pas pour la consommation en utilisation... Donc cela doit être bien moins que cela.
Je suis le Roy
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:24:10,
Par philfrDonc, c'est une façon pour les hébergeurs de facturer quelque chose en plus...
Tout en se retranchant derrière la chasse au gaspi
Attention: en courant alternatif, VA > watt en général, car le "cos φ" est < 1
Les watts font tourner le compteur, les VA déterminent le dimensionnement des câbles.
Tout en se retranchant derrière la chasse au gaspi
Attention: en courant alternatif, VA > watt en général, car le "cos φ" est < 1
Les watts font tourner le compteur, les VA déterminent le dimensionnement des câbles.
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:25:22,
Par cauetOui, mais quand même.. y'a de l'illogique la dedans.
600W/11=54W.
Avec 54W t'a à peine de quoi alimenter une open brick
600W/11=54W.
Avec 54W t'a à peine de quoi alimenter une open brick
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:28:45,
Par philfrzion> j'ai un wattmètre à intercaler sur la prise de courant. Il mesure les ampères (VA) et les Watts. Si tu veux que je te le prète un jour...
Ma Sun E250 a 2 alims de 400W chacune, mais consomme avec ses 6 disques SCSI +/- 250W...
Ma Sun E250 a 2 alims de 400W chacune, mais consomme avec ses 6 disques SCSI +/- 250W...
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:29:31,
Par philfrOui, mais quand même.. y'a de l'illogique la dedans.
600W/11=54W.
Avec 54W t'a à peine de quoi alimenter une open brick
600W/11=54W.
Avec 54W t'a à peine de quoi alimenter une open brick
+1
Donc, il y a arnaque potentielle...
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:30:04,
Par zionC'est déjà pas donné à la base, si en plus tu dois payer le triple du prix en conso si tu remplis ton armoire... c'est quand même pas juste
Enfin bon, on verra bien
Enfin bon, on verra bien
Je suis le Roy
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:30:33,
Par zionDonc, il y a arnaque potentielle...
Et c'est pareil chez ovh, lost-oasis et j'en passe...
Je suis le Roy
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:32:21,
Par philfrQuand j'avais un 1U en coloc, ce genre de clause n'existait pas.
Sans doute qu'il y a eu des abus, avec des 1U qui contiennent 16 processeurs ou 8 disques.
Dernière édition: 25/02/2007 @ 23:32:44
Sans doute qu'il y a eu des abus, avec des 1U qui contiennent 16 processeurs ou 8 disques.
Dernière édition: 25/02/2007 @ 23:32:44
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:34:12,
Par cauetzion> j'ai un wattmètre à intercaler sur la prise de courant. Il mesure les ampères (VA) et les Watts. Si tu veux que je te le prète un jour...
Ma Sun E250 a 2 alims de 400W chacune, mais consomme avec ses 6 disques SCSI +/- 250W...
Ma Sun E250 a 2 alims de 400W chacune, mais consomme avec ses 6 disques SCSI +/- 250W...
Oui, ca aucun problème tu sais phil.
On l'a bien comprit que c'est la puissance MAXIMALE que peux débiter l'alim, pas sa consommation réelle.
Y'a clairement un problème de louer 11U avec si peu de VA..
Enfin soit c'était la question du jour de l'après Fosdem.
Au fait t'es pas venu phil?
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 25/02/2007 @ 23:52:18,
Par philfrEnfin soit c'était la question du jour de l'après Fosdem.
Au fait t'es pas venu phil?
Si j'étais là hier toute la journée, et ce matin jusqu'à 13h...
J'ai cru comprendre que vous avez essayé de me trouver
500 watts pour 11U? :dawa:
Publié le 26/02/2007 @ 00:38:49,
Par zionEn effet
SMS + Appel sur ton GSM sans succès, pourtant il était pas encore 13h
SMS + Appel sur ton GSM sans succès, pourtant il était pas encore 13h
Je suis le Roy