didix> mmmh mets tout en 30mA: une maison n'est qu'une sale de bain énorme...
tiens, à propos de conneries, ma chaudière mazout était sur un circuit toute seule de 10A, je lui ai fisté mon boiller en plus, ça a marché tout l'été, mais mtn que la chaudière tourne, le 10A saute souvent... Ça va si je le remplace par un 16A? 25A?
Je crois que c'est du 3.5 carré et puis on parle de câbles apparents et pas très long et y a rien d'autre sur le circuit...
didix> mmmh mets tout en 30mA: une maison n'est qu'une sale de bain énorme...
tiens, à propos de conneries, ma chaudière mazout était sur un circuit toute seule de 10A, je lui ai fisté mon boiller en plus, ça a marché tout l'été, mais mtn que la chaudière tourne, le 10A saute souvent... Ça va si je le remplace par un 16A? 25A?
Je crois que c'est du 3.5 carré et puis on parle de câbles apparents et pas très long et y a rien d'autre sur le circuit...
Du 3,5 carré ? bizarre ...
Du 4 mm2 non ?
On compte en fil encastré maximum 6 ampères par mm2
Tu y mets du 16A sans soucis.